35kV电网短路电流计算三段式电流保护整定计算

一、图1(a)所示为某35kV电网,其正序网络图及参数如图1(b)所示,所有参数归算至平均额定电压37kV,基准容量为100MVA。采用三段式电流保护,流过QF1~QF2各断路器的最大负荷电流为100A,保护2Ⅲ段动作时间取1.5S,保护3Ⅲ段动作时限取为1.2S,试对各保护进行整定计算。
二、课程设计任务
1.短路电流计算
短路点的数目和分布应从满足电网内各线路配置保护装置时进行动作值整定计算和灵敏度校验的需要来选定。通常各保护装置所保护的本线路末端和相邻线路或元件(例如变压器)的末端或低压侧应选为短路电流的计算点。
本例中电源看作无穷大,只需计算三相短路电流即可,两相短路电流取为同一短路点三相短路电流的倍。
2.三段式电流保护整定计算
整定计算内容包括动作值、时限和灵敏度校验,另外本网络为双侧电源系统,还应考虑是否加装方向元件。
整定计算公式依据教材或其他参考资料,这里不再赘述。
图发不出 可以加514278312要图

要知道线路阻抗(或线路长短),才能计算线路末端短路电流。根据短路电流计算一段定值。再根据邻线一段整定本线的二段定值。三段根据最大负荷电流100A来整定。动作时限从末端往前推。同一母线上动作时限短的考虑装方向元件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考