11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵启泵线手动
消防
多
线启动
是在自动还是在
手动
状态下
答:
理论上讲是打在自动模式。但实际上都是在
手动
模式,防止设备误报警误操作
启动消防泵
。这样管网随时有憋爆的危险。所以说还是打在手动模式。
请问
消防水泵
如果是
手动
状态,消防主机能否远程
启动
?
答:
不行,必须把
消防水泵
打到自动模式,消防主机才能远程
启动
如果
水泵
打到自动状态,
消防
主机打到
手动
状态,这种情况下水泵可以采取...
答:
压力开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈装置,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在自动状态,主机就会发出信号
启动
喷淋泵。如果只是控制柜在自动,而主机在
手动
,即使有压力开关信号
水泵
也是起不来的 ...
喷淋
泵手动启动
规范
答:
11.0.5
消防水泵
应能
手动启
停和自动启动。 11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接
启泵
按扭; 2 消防控制柜或控制盘应...
请问
消防
主机处于
手动
状态,
消火栓
按钮按下后应该可以
启泵
,依据是哪个规...
答:
《建规》8.4.3条第8款、《高规》7.4.6.7,临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动
消防水泵
的按钮。当消火栓控制柜是自动状态下
手动
按下
启泵
按扭,
消火栓泵
应自动启动;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统...
消防水泵
电源在
手动
状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
3、 柴油机
消防水泵
应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。4、柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动
启泵
的要求。5、 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。四、备用泵设置消防水泵应设置备用泵,...
消防
控制
水泵的
控制柜需要设置成
手动
状态吗
答:
消防
控制
水泵的
控制柜需要有
手动
自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会启动的,自动状态下需要
消火栓
按钮或者压力开关联动
启泵
,手动状态时需要手动控制启动按钮启动。为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统...
消防水泵
控制柜,直接
启泵线
怎么接?
答:
打开
消防水泵
控制柜的盖板,并将控制柜的总电源断开。在控制柜内部找到直接
启泵线
的接线端子。根据消防水泵的型号和接线规范,确定直接启泵线的接线方式。通常情况下,直接启泵线应该与电源线路分开接线,且采用绝缘良好的电线进行接线。将直接启泵线的接线端子与
水泵的启动
器或者接线盒内的对应端子连接,...
...可自动或远程
手动启动
和停止
水泵
,是否正确?
答:
【错误】
消防泵
组电气控制柜在自动状态下,可自动或远程
手动启动水泵
,多线控制盘远程停止水泵。在手动状态下,可通过控制柜启/停按钮启动、停止水泵。
消火栓启泵
按钮四根线怎么接?
答:
消火栓按钮常规需要6根线,其中两根是信号线,可就近从旁边的烟温感、手报等引来,其余4根,两根是
启泵
电源线,按下消火栓按钮启动消防泵之用,另外两根是回答灯线,
消防泵启动
后消火栓按钮上的显示灯会亮。Z1、Z2:接控制器信号总线,无极性V+、G: 24VDC 电源输入端,有极性;24VDC 由泵控制箱...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵启泵线手动
消防水泵启泵压力计算