11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵启泵线手动
消防水泵的启动
装置启动时随意
手动
停吗?
答:
启动
随意
手动
停,正常运转2分钟 1)
消防水泵
应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情...
消防水泵的
七种
启动
方式
答:
消防水泵的
七种启动方式包括:直接连锁启动、消防控制室总线
手动启动
、现场总线手动启动、消防控制室多线手动启动、现场多线手动启动、自动启动、机械应急启动。首先,直接连锁启动是指消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防...
消防水泵
如何控制启停?
答:
1、使用
水泵
控制柜上的启停按钮
手动
启停
消防泵
。如在测试时,可现场手动按下相应消防泵的
启泵
按键
启动
,按下停止键停泵。2、使用火灾报警控制器多线盘或总线盘直接手动启动消防泵。多线盘是将水泵控制柜上的启停按键用线...
消防启泵线
如何接线?
答:
消防水泵
控制柜,直接
启泵线
接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线...
消防
控制
水泵的
控制柜需要设置成
手动
状态吗
答:
消防
控制
水泵的
控制柜需要有
手动
自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会
启动
的,自动状态下需要
消火栓
按钮或者压力开关联动启泵 ,手动状态时需要...
...是什么样启动的?与自动启动和
手动启动
有什么区别?
答:
应急机械启动功能与自动启动和
手动启动
的区别是:1、在自动或手动按钮
启动消防水泵
时,是星三角降压启动,启动电流是额定电流的4倍;在机械应急启动消防水泵时,是三角全压启动,启动电流是额定电流的7倍。2、机械应急启动装置...
消防
多
线启动
是在自动还是在
手动
状态下
答:
理论上讲是打在自动模式。但实际上都是在
手动
模式,防止设备误报警误操作
启动消防泵
。这样管网随时有憋爆的危险。所以说还是打在手动模式。
消防水泵
自动与
手动
区别,实际情况一般是打自动还是手动
答:
消防泵
自动状态可以控制室直接联动启动,
手动
状态下不能联动启动,但是可以采用直
启启动
,按照要求是
水泵
控制柜需要在自动状态,满足任何时候直接联动启动的,实际上有人值班的基本上都是在手动状态多。
消防
栓直接
启泵线
是什么
答:
消防栓直接
启泵线
是直接
手动
状态下启动
消防泵
的。消火栓按钮按规范,六根线,两根信号,两根直启,两根反馈。按钮后面有说明,每个厂家不一样,启泵线接至水泵控制柜没地方接可以用继电器,一般现在的柜子都有接口。
消防泵
组应采用什么控制方式实现直接
手动
控制?
答:
采用直接控制线从
水泵
控制柜到
消防
控制室
手动
直接盘。这个根据规范要求的是消防控制室需要手动控制
启动
停止,采用专用线路实现。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵手动启泵时间
消防泵多线启泵需要几根线
消防泵自动启泵
消防泵启泵停泵原理
消防泵自动启泵原理图
消防水泵与稳压泵的启泵压力
消防泵怎么启泵
消防泵房何时启泵
消防泵启泵压力计算