防火阀连锁停风机规范
在消防系统中所有280度排烟
防火阀
都要
停风机
吗?
答:
目前设计上一般只有风机房外的第一个280°C防火阀动作之后连锁关闭风机的
。其余位置的防烟分区防火阀,不做停风机的动作。
150度
防火阀
要跟
风机联锁
吗
答:
要。
风机控制箱制作时利用防火阀常闭通电接通电源,使风机运转,防火阀受热达到150度时自动熔断关闭阀门
,此时的防火阀门由原来的常闭变成了断开使风机失电停止运转以便保护风机,所以150度防火阀要跟风机连锁。150度防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度...
280度
防火阀
怎样
联锁停风机
答:
280度防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机
。阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。有的没有直接连接线的是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。排烟防火阀安装在排烟、防火要...
消防
规范
着火后新
风机
是否
停止
答:
是的,
这个是要求起火后所有的非消防设备都需要断电停止的
,新风管道还有些需要防火阀关闭切断可能的形成烟囱效应的送风或者排风管道。
消防联动控制系统中280度
防火阀
需要和排烟
风机连锁
吗?
答:
按照规定,进入排烟风机房的排烟
防火阀
在280℃时关闭,同时联动控制(
连锁
)排烟
风机停止
工作。
防火阀
和排烟阀(排烟口)必须符合消防产品
标准
的规定,其中消防产品都有哪...
答:
4.2 防排烟系统中
防火阀
的设置与选用 4.2.1 在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟
风机连锁
,当排烟防火阀关闭时,
风机停止
运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以...
280度
防火阀
的融断信号必须做吗?防火阀与排烟
风机
必须电气
联锁
吗?
答:
那是必须的
风机
开启
防火阀
打开,如果不
连锁
,风机开了防火阀控制风口,你让烟往那排,当温度升到280度 就的自动关闭,这是理解的意思 在实际点
规范
规定
防火阀
与消防联动
答:
防火阀
”开启并联动送风机启动投入运行;当排烟温度达到280℃(注:当火势猛烈扩大使火灾区域的温度达到280℃,疏散无法进行,排烟设备在其所属的防火分区应停止运行,以防风助火势。)时排烟系统“排烟防火阀”、“防火阀”关闭,联动高速排烟风机及双速排烟
风机停止
运转。
排烟风机与
防火阀
之间
停风机
怎么接?我接的是防火阀常闭,一联动就跳闸...
答:
应该接
防火阀
的常闭,当达到70℃或者280℃时断开接触器线圈,
停止
排烟
风机
,可参见10D303-2图集,
暖通空调系统中
防火阀
的设置问题?
答:
个人认为该阀门与
风机连锁
更为保险,也就是在
风机
房发生火灾时,放置烟气蔓延到其他区域,可以连锁关停风机。对于风机房内的送风风机:在风机出口靠墙一侧(200mm以内)设置70℃常开
防火阀
,并
连锁风机