11问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜微机保护定值计算
高压柜微机保护定值
怎么
计算
答:
当
保护
装置用超强反时限时,二倍动作电流时间整定公式为:tgh=150/[(2Iop.k*nTA/(Kjx*Ir))2 -1](4 )母联保护 P315 1.速断:保护装置的动作电流应按最小灵系数 2 来整定 Iop ·K ≦ Ik2.min/2 nTA Ik2.min —最小运行方式下母线两相短路时,流过保护安装处的超瞬态电流 2.过电流...
...开关
柜
电流瓦感器200/5,请帮提供
微机保护
相关
定值
答:
变压器的高压侧额定电流110A。
最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55
。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,保护定值的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,...
高压
开关柜,速断、过流的
定值
如何
计算
答:
I过流=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定电流,一般取1.3可以,最后整定刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I速断=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压10...
请问KYN28,在进线
柜
上,都安装一个
微机保护
,里面有关于三段电流的二次...
答:
三段是过流用互感器一次电流除以二次电流,在用变压器的高压电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10
,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是微机保护的三段电流,2段是三段的2到三倍,一段是速断是三段的5到8倍之间 ...
求矿用变压器1000的整定
计算
答:
(
高压
侧电流/CT变比)*8,因为速断
保护
是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好
计算
,所以我们可以取6-10倍的额定电流。(高压侧电流/CT变比)*1.5,过电流的计算方法。电流速断:(1000*0.057)/20*8=22.8A,时间0S。过流:(1000*0.057)/20*1.5=4.3A,时间1S。你也可以设二段...
中置
柜微机保护定值
怎么
计算
答:
根据公式。中置
柜微机保护定值
是根据公式Iop·K=(Krel*Kjx*Ir)/(Kr*nTA)
计算
的。中置柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于
高压
配电装置,最高工作电压3.6/7.2/12kV。
...5.二次继电器
保护定值
如何
计算
?123和456继电器如何设定
答:
过流
保护
:Id=Kk*If/Kf=1.2×165÷0.8=248A 电流继电器动作电流=248÷60=4.1A 电流速断保护:因为不了解系统阻抗和变压器短路容量,不好确定。可以祖略的按2.5~3 倍额定电流确定。即Id=165×3=495A 电流继电器动作电流=495÷60=8.25A 个人愚见,仅供参考。
10kv
保护定值计算
口诀是什么?
答:
1、只设一套,按最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(
保护
范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
10KV
微机保护
过电流整定0004,电流互感器75/5,实际整定电流是多少?_百 ...
答:
75除以5,等于15,倍率是15/1,二次1A一次就是15A,所以二次4A,一次就是60A,理解了吗?注:
微机保护
整定电流都是二次电流。
1250
微机保护定值
范围多大
答:
108A。1250KVA的变压器10KV侧的额定电流是72.17A 选择
高压
熔丝我们一般按照1.5倍到2倍的额定选取,主要用于短路保护,过流和其他保护可以用
微机保护
,所以72.17*1.5=108A 选择高压熔丝的时候可以选择110A-150A的就可以满足要求。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压开关定值怎么计算
10kv定值整定计算公式举例
10kv过流保护整定值计算
一二三段保护的整定原则
10kv过流一段二段三段定值怎么算
高压柜微机保护定值论文
10kv过流保护整定值计算口诀
变压器整定值快速计算公式
高压柜零序保护定值怎么算